Portal » Zwei Stromerzeuger an eine Anlage?

Zwei Stromerzeuger an eine Anlage?

Allgemeine Diskussion zum Thema Veranstaltungstechnik

Moderatoren: mich0701, Lars H

Beitrag Nummer:#1  Beitrag Di 9. Jan 2018, 14:50
DjRENE2txc HobbyKistenSchlepper

Themenstarter

Alter: 35
Wohnort: Raguhn
Beiträge: 132
Renommee: 2
Firma: R&D Veranstaltungsservice



Diesen Beitrag bewerten:
  • 0

Hallo, ist es möglich zwei Stromerzeuger mit einer Anlage zu verbinden ohne großen Aufwand?
Wäre es möglich zum Beispiel mit einer DI Box?
Folgende Situation:

Mischpult Ausgang rechts auf den dcx am Stromerzeuger 1 und der linke in den dcx vom Stromerzeuger 2 und dann in die Endstufen... es sind immer getrennt ein dcx, zwei Endstufen bzw. Drei in einem case. Und nur das soll stromtechnisch aufgeteilt werden. Mischpult und dj Zeug kommt dann zum Beispiel an den Stromerzeuger 1... mit den Endstufen case.
Ich hab irgendwo mal gelesen das es keinen Kontakt geben darf wegen dem Potential!

Hoffe ihr könnt mir weiter helfen...

Beitrag Nummer:#2  Beitrag Di 9. Jan 2018, 16:22
peter Benutzeravatar
Kabelträger

Alter: 27
Wohnort: München
Beiträge: 46
Renommee: 1


Diesen Beitrag bewerten:
  • 0

Solange die Potentiale über einen Übertrager vernünftig getrennt werden, sehe ich kein Problem darin

Beitrag Nummer:#3  Beitrag Di 9. Jan 2018, 16:43
DjRENE2txc HobbyKistenSchlepper

Themenstarter

Alter: 35
Wohnort: Raguhn
Beiträge: 132
Renommee: 2
Firma: R&D Veranstaltungsservice



Diesen Beitrag bewerten:
  • 0

Übertrager heißt DI Box?

Reicht eine passive?

Beitrag Nummer:#4  Beitrag Di 9. Jan 2018, 17:04
peter Benutzeravatar
Kabelträger

Alter: 27
Wohnort: München
Beiträge: 46
Renommee: 1


Diesen Beitrag bewerten:
  • 0

im Prinzip ja, aber DIs haben in der Regel keinen symmetrischen Eingang, dafür einen Hochohmigen Input.
Sowas wie der Palmer PLI-02 sollte eigentlich funktionieren (ohne Gewehr)

Bei Line-Pegel sollte passiv auch kein Problem sein.

Beitrag Nummer:#5  Beitrag Mi 10. Jan 2018, 00:11
Powerlight_77 Verkabler

Alter: 41
Beiträge: 167
Renommee: 1


Diesen Beitrag bewerten:
  • 0

Die Amp-Rack´s sollten auch örtlich getrennt aufgestellt werden... Denn die Rackschienen sind zum Teil über die Amps geerdet...

Beitrag Nummer:#6  Beitrag Mi 10. Jan 2018, 04:01
Jens Droessler Benutzeravatar
Pro-User

Beiträge: 648
Renommee: 78


Diesen Beitrag bewerten:
  • 0

Powerlight_77 hat geschrieben:
Die Amp-Rack´s sollten auch örtlich getrennt aufgestellt werden...

Idealerweise sind bei sowas beide Aggregate am selben Erdspieß geerdet, und überhaupt geerdet. Dann ist dieser Teil schon mal unnötig.

Beitrag Nummer:#7  Beitrag Mi 10. Jan 2018, 10:57
Powerlight_77 Verkabler

Alter: 41
Beiträge: 167
Renommee: 1


Diesen Beitrag bewerten:
  • 0

Idealerweise sind bei sowas beide Aggregate am selben Erdspieß geerdet, und überhaupt geerdet. Dann ist dieser Teil schon mal unnötig.


Zu dem Thema ist die "DGUV Information 203-032" recht interessant.

Beitrag Nummer:#8  Beitrag Mi 10. Jan 2018, 15:35
DjRENE2txc HobbyKistenSchlepper

Themenstarter

Alter: 35
Wohnort: Raguhn
Beiträge: 132
Renommee: 2
Firma: R&D Veranstaltungsservice



Diesen Beitrag bewerten:
  • 0

Das Problem ist das ich keinen erdungspunkt habe... da sie auf einem lkw Anhänger stehen.
Und es jetzt nicht die Profi teile sind.

Beitrag Nummer:#9  Beitrag Mi 10. Jan 2018, 18:56
watercooled Benutzeravatar
HobbyKistenSchlepper

Alter: 21
Beiträge: 119
Renommee: 1


Diesen Beitrag bewerten:
  • 0

Aah, Fasnet. Verbinde die Gehäuse mit dem Rahmen des LKW. Sollte langen.
Die neue Glühbirne ist heller wenn man sie vor dem einsetzen aus der Verpackung nimmt.

Beitrag Nummer:#10  Beitrag Mi 10. Jan 2018, 21:51
Jens Droessler Benutzeravatar
Pro-User

Beiträge: 648
Renommee: 78


Diesen Beitrag bewerten:
  • 0

Mit dem durch Gummireifen isolierten Chassis des LKW verbinden?

Beitrag Nummer:#11  Beitrag Mi 10. Jan 2018, 22:09
watercooled Benutzeravatar
HobbyKistenSchlepper

Alter: 21
Beiträge: 119
Renommee: 1


Diesen Beitrag bewerten:
  • 0

Besser als nichts. Hauptsache du hast eine...naja wortwörtlich "Masse".
Mache ich so und 3-4 andere Fasnetszüge die ich kenne bzw bei dene ich dabei war.
Die neue Glühbirne ist heller wenn man sie vor dem einsetzen aus der Verpackung nimmt.

Beitrag Nummer:#12  Beitrag Do 11. Jan 2018, 00:51
Powerlight_77 Verkabler

Alter: 41
Beiträge: 167
Renommee: 1


Diesen Beitrag bewerten:
  • 0

Verbinde die Gehäuse mit dem Rahmen des LKW. Sollte langen.

Wow mutig, mutig... Wie sich das im Fehlerfall auswirkt steht in den Sternen...

Sicherste und beste Lösung ein grösserer Erzeuger, denn wenn, warum auch immer, jemand zu schaden kommt, ist´s mir dem Spass vorbei und das für ne längere Zeit...

Falls garnichts geht, würde Ich zwei getrennte Anlage "aufbauen" und das Eingangssignal über die genannte DI-Box (Palmer PLI-02) einspeissen, sofern die wirklich galvanisch getrennte Ein- und Ausgänge hat...
Erzeuger A versorgt: Controller A & Amps A1+A2
Erzeuger B versorgt: Controller B & Amps B1+B2
Die beiden Anlagen so aufgebaut das sich die Racks und Gehäuse nicht berüren können...

Interessenhalber würde ich dann mal die Spannung zwischen der Erde Erzeuger 1 und 2 messen... Nicht das man beim anfassen der beiden Ampracks eine verpasst bekommt...
Habe die Erzeuger Sichungsautomaten oder Sicherungsautomaten mit RCD ?
Von wieviel kW Leistung sprechen wir eigendlich ?

Beitrag Nummer:#13  Beitrag Do 11. Jan 2018, 04:14
Jens Droessler Benutzeravatar
Pro-User

Beiträge: 648
Renommee: 78


Diesen Beitrag bewerten:
  • 0

Auf einem fahrenden Wagen würde ich GERADE verhindern, dass irgendwie der PE des ungeerdeten Generators mit dem Chassis des Wagens in Berührung kommt. Das kann im Fehlerfall "dumm" enden, nachher spukt noch jemand sein Bier aus vor Schreck über den plötzlichen Tod.

Ich würde schon versuchen, den PE der Generatoren zu verbinden, und zwar ruhig mit einer höherquerschnittigen Verbindung. Gemeinsames PE-Potential schließt zahlreiche Probleme aus.

Aber ja, insgesamt wäre EIN passend großes Aggregat in vielerlei Hinsicht einfach besser und sicherer, sowohl für die Technik als auch die Menschen.