Hallo,
Die Angaben, die ich hier mache, entstehen nicht aus dem Bauch herraus sondern auf Grundlage meiner Erfahrungen.
Ich gehöre schätzungsweise im Umkreis von 30 Km zu 2-3 "Verleihern", die Aggregate (habe 3 stück: 2,4 und 5,5 KW), Licht und Anlage anbieten.
Bin auf den Veranstaltungen meist auch selbst dabei und passe die Leistung (Limiter) immer an das angeschlossene an.
Limiter werden so gesetzt, dass das Licht (zB Baustrahler) bei Bassschlägen leicht anfängt zu zucken. Und das ist absolut im grünen Bereich.
Ich habe zwar nicht mitgezählt, aber ich habe in den vergangenen 3 Jahren mindestens 40-50 solcher Veranstaltungen auf der Wiese gemacht
und kann die Dimensionierung gut einschätzen.
Und glaubt mal nicht, dass ein 10-15KW Aggregat an einer bis Clip gefahrenen (2ohm) AA 6001 und 4001 nicht auch stark schwankt. mit der Spannung.
Ich rede von Spannungsschwanungen zwischen 200-240 volt. Das ist noch absolut im Rahmen und tut niemandem weh.
Es ist bisher auch noch
nichts kaputt gegangen auf meinen Veranstaltungen.
Ich hab letztens den Test gemacht:
2 x LDPA 1000 an 6 x LMB 118 (3 Kanäle Bass 1x Tops Mono (Notlösung!) )
und
1x LDPA 1000 an LMT und 1x Crown I-tech 6000 @ 2.66 Ohm @ 6x LMB
Die 6 an der LDPA liefen im Cardioid (4 vorne 2 zurück) und an der Crown paar wochen später alle 6 nach vorne.
Der Unterschied war natürlich vorhanden, bei der Crown wars lauter und man hat mehr Luftbewegung gehabt.
Also der Pegelunterschied war jedenfalls nicht wirklich groß.
Damit will ich Jobstis Aussage bestätigen, dass man bei großen Amps einfach den Limiter großzügig setzten soll, weil dieses bisschen an Mehrleistung meistens nicht notwendig ist.
Und an den LDPA hat das Honda nur minimal gezuckt und an der Crown hatte ich das Gefühl beim nächsten Bassschlag bleibt der Generator stehen.
Da ist die Spannung mit sicherheit auf um die 180 Volt oder weniger eingebrochen.
► Text anzeigen
Edith: Zum Thema Crest, was jobsti oben angesprochen hat:
Wir haben letztens ein Messgerät mitgenommen und mal geschaut, was bei schnellem Goa so gezogen wird an 2x15" und 1x Top.
Klar sind die Peaks deutlich höher als was das Messgerät anzeigt. die Crown war fast am Limit und auf dem Messgerät haben wir nie mehr wie 450-600 watt ablesen können.
Aber auch da ist nichts passiert. Technics 1210, CDJ 1000, Xone92, 6 LED Kannen, Crown, LDPA und der Rest hat alles überlebt.
Also: Limiter sinnvoll gesetzt und alles ist gut.
Ich muss dazu sagen, dass ich ausschließlich 1-Phasen-Aggregate benutzte.
Mit Drehstrom wird das dann schon schwieriger. Da hat man dann bei den 5-6 kw Geräten nur 1,8-2 kw pro Phase, was definitiv nicht praktisch ist.
Grüße